尊龙官网入口 > 家具相关知识 > 消防设计之防排烟与排风系统怎样设置更合理?优易特消防设计报审

消防设计之防排烟与排风系统怎样设置更合理?优易特消防设计报审-尊龙官网入口

http://www.jiajupaiming.com 2022-12-29 15:12 尊龙官网入口 

燃烧的产物一般为气体、热量和烟、气体中含有大量的一氧化碳,二氧化碳,二氧化氮等有毒气体、它们与可见烟混合在一起构成的烟气可致人窒息,而火灾时产生的烟气致人窒息是火灾时造成人员伤亡的直接和重要的原因。例如2000年洛阳东都商厦造成309人死亡的特大火灾中、多数人是由于烟气窒息而死于四楼的歌舞厅内,而大火只烧到了二楼。由此可见。严格按照有关消防法规设置排烟设施是非常必要的。很多情况下防排烟系统与排风系统是可以合并使用的,那么排烟排风合用系统怎样设置更合理呢?下面就和优易特消防设计一起看一下。

考虑到经济性和实用性,很多单层排烟系统在设计中是与本层的排风系统合用管道的、风机经常采用排烟排风合用风机与分别设置排烟风机和排风风机这样两种方式,但笔者通过近年来对排烟系统的检测发现,多数排烟排风合用系统的设置上存在着一定的不合理性,影响了系统的正常使用。

一、防火阀的设置问题

对于排烟系统应设置280℃防火阀、而对于排风系统则应设置70c的防火阀。多数风机分开设置的排烟排风合用系统是将排烟和排风防火阀也分开设置的、但由于图纸上不给明防火阀的状态和控制方法、订货人员不懂专业知识而订错货、常常使系统出现各种各样的问题:

1、平时使用时、排风、排烟防火阀均常开、这对排风是很不利的,因为排风竖并,排风风机,静压箱、排烟风机构成了一个通风回路,大大降低了建筑内部的排风量、造成排风系统不能正常使用。

2、火灾时、平时开启的排风防火阀不能由火灾自动报警系统联动关闭,即使排烟防火阀此时开启了,但这时排风竖并,排烟风机,静压箱,排风风机又构成了一个通风回路,大大降低了建筑内部在火灾时的排烟量、使排烟系统失去效用。

3、所有防火阀均处于关闭状态、火灾时又全部打开、这样平时排风系统不能排风,而火灾时又出现了上文所述的问题,排烟系统不能有效排烟。

二、风机控制问题

在风机的电气控制中常出现以下问题:一是排风风机在联动启动排烟风机时不能停止;二是防火阀关闭后无利用其关闭信号停止风机的功能。

出于经济性考虑、排烟风机和排风机一般合用一个电气控制箱,共用一个总电源,在火灾时,排烟风机会由火灾自动报警系统联动启动、在很多系统中,排风机此时不能被联动停止,甚至会同时将排风风机联动启动。乍一看这样并无什么不妥.排风风机启动后还可以增加系统的排烟量,但如果该排烟排风台用系统中仅在静压箱前设一个280℃的防火阀,那么高温烟气将进入运行中的排风风机、在高温运行下的电动机绕组绝缘会下降,一旦绕组短路、就可能造成电控箱内总电源脱扣,直接影响到排烟风机的运行、即使排风风机处设置了防火阀、但一般设计排风防火阀设置于风机出口处、高温烟气先影响风机、后影响防火阀、并且防火阀由于长时间处于不使用状态容易锈蚀,造成关闭不严而漏风.高温烟气仍能进人排风风机中,仍有可能造成短路故障、所以在联动启动排姻风机时,联动停止排风风机是非常必要的。

当排烟风机运行后,火灾进一步发展,当高温烟气温度超过280℃时、排烟防火阀熔断关闭、但如果防火阀动作关闭后风机继续运行,排烟防火阀由于锈蚀,造成关闭不严而使高温烟气排出、就可能扩大火灾的危害。所以只有利用防火阀的关闭信号停止排烟风机、才可以防止高温烟气排出。

三、安装问题

某些施工人员由于缺乏基本知识和识图能力、经常将设备安装错误。如排烟风机人口处安装成70℃的防火阀,排风风机人口处安装成280℃的防火阀,将电动防火阀安装成无电动功能防火阀,气流单向阀未按气流方向安装等等,甚至在检测中多次出现将风机进出风口装反的现象、结果要将装潢全部破坏,重新安装风机、造成很大的损失,这些问题如果不能及时发现,在系统运行中必将造成严重后果。

如何充分发挥排烟排风合用系统的功能,避免出现上述问题呢?应注意以下几个方面:

一、选择合理的设置及控制方式

对于排烟排风合用系统较合理的设置有以下几种:

1.采用双速风机

采用双速风机,风机低速运行时排风,高速运行时排烟,在风机人口处设280℃常开防火阀。这样的设置设备数量最少、火灾自动报警系统的联动点也是最少的。由于只设一台风机,也就不会出现前文所述不利于排风或排烟的通风回路

2.风机分开设置,只设一个防火阀

将排烟风机与排风风机分开设置,在静压箱入口处设一个280℃常开防火阀,火灾时由火灾自动报警系统提供一个联动信号、使排烟风机启动,排风风机停止。这时对于火灾自动报警系统来说、其联动点最少、且凡机的控制线路较为简单,由于采用了双风机系统,为了防止前文所述不利的通风回路出现、还应在两台风机出口处均设置气流单向阀

3.风机和防火阀均分开设置

当排烟风机与排风风机和防火阀均分开设置时、应将排风防火阀设为常开,排烟防火阀常闭;火灾时由火灾自动报警系统将排烟防火阀打开、启动排烟风机,将排风防火阀关闭,并停止排风风机。

对于以上三种方式都应注意的是,当防火阀熔体熔断后、应利用防火阀关闭信号将对应保护的风机停止运行。

由于消防设施并不经常使用,它们始终处于备用状态。由于目前的防火阀质量并不很好,且多数消防设施使用中“设而不养”,紧急情况下,很难发挥正常作用、所以、加强使用过程中的定期维护保养显得非常重要。

二、设计图纸应详实

前面分析的问题很多是由于设计图纸标注不详实或单位设计不合理而造成的,只有将各种防火阀、[风机的功能、状态、控制方法详实地标注清楚,并在设计交底时、明确提出施工管理的具体要求,才能使采购人员不会订错产品、施工人员安装正确。

三、提高施工人员的技术水平,加强监理工作

提高施工人员的识图能力和专业知识水平,避免设备安装错误是一个重要方面。很多系统本身设计上没有任何问题,往往是施工人员工作上的失误造成系统不能正常运行,但我们不能保证每一名施工人员的能力都能达到要求,在现有工程安装的体制下、加强监理工作、确保按图施工也是一个非常重要的方面。

有了合理的设置方式,图纸标注也详实了,再加上施工人员的正确施工、就能保证系统完全按照设计要求正常工作。

ueter设计院,加固设计、钢结构设计、结构改造设计、消防设计、蓝图盖章、计算书、别墅改造设计、别墅加建设计、甲级设计院、加固方案优化设计。北京加固设计,北京钢结构设计,北京消防设计,建筑设计、建筑方案设计、建筑施工图设计、3d效果图设计、加固设计、钢结构加固设计、结构施工图设计、开门洞加固设计、消防设计、结构检测、受力分析、蓝图报审盖章。

相关知识

消防设计之防排烟与排风系统怎样设置更合理?优易特消防设计报审
天安云 一站式消防专家
2020消防应急照明和疏散指示系统研讨会成功举办
对话 | 鼎信消防宋早龙:积极拥抱行业变化,共筑消防双向安全
专业品质为消防助力,联塑消防守护安全美好生活
《gb51309与消防应急照明行业的发展》高峰论坛
中国消防安防行业融合发展迅速,kidde凯得提供智能尊龙官网入口的解决方案
kidde凯得推动家居消防安防行业智能化发展
智能消防安防产品火爆618购物节 kidde凯得助力安全家居
智能家居成618消费新宠 kidde凯得智能安防消防套装产品广受关注

网址: 消防设计之防排烟与排风系统怎样设置更合理?优易特消防设计报审 http://www.jiajupaiming.com/zhidaoview20383.html
相关图片推荐
网站地图